當前位置:係統粉 > 電腦問答 > 其他問答 > 知道的說說ups電源怎麼配電池

知道的說說ups電源怎麼配電池

提問者:夜月色enjoy  |  瀏覽 次  |  提問時間:2017-03-06  |  回答數量:3

知道的說說ups電源怎麼配電池(1)先打開UPS電源的靜態旁路輸入開關,使UPS處於市電旁路供電狀態。 (2)逐個打開負載,先打開衝擊電流較小的負載,再打開衝擊電流較大的負載。 (3)打開整流器輸入,再合上電池...

已有3條答案
瓜寶穩穩的幸福

瓜寶穩穩的幸福

回答數:4095  |  被采納數:0

2017-03-06 19:23:59
(1)先打開UPS電源的靜態旁路輸入開關,使UPS處於市電旁路供電狀態。 
(2)逐個打開負載,先打開衝擊電流較小的負載,再打開衝擊電流較大的負載。 
(3)打開整流器輸入,再合上電池開關,然後起動逆變器,使負載自動從靜態旁路供電轉逆變器供電狀態。
讚 409
0濫人情0

0濫人情0

回答數:4732  |  被采納數:1

2017-03-07 09:42:08
你好
計算方法
1、12V單體電池的數量N:N=V÷12 2V單體電池的數量為6N
2、電池工作電流I:I=P總÷V
3、實際電池容量C:C=I×T÷Kh
例如:功率為1KVA的電源備用時間4小時,選擇科士達UPS的型號為HP9101H,V=36V,則:
N=36V÷12V=3節
I=1000VA÷36V=28A
C=28A×4H÷0.9=124AH
電池的配量可選用100AH一組3節,或65AH二組6節,選用的結果有偏離,這要看用戶的需求和成本的考慮.
注:12V蓄電池常用容量規格為7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。
讚 473
sky劉紅祺

sky劉紅祺

回答數:4874  |  被采納數:0

2017-03-07 11:37:59
UPS計算方式
後備時間=電壓 X 容量 ÷ UPS實際功率
電池容量=UPS功率 ÷ 電壓 X 後備時間
後備時間:當市電停止後,UPS主機供電時間。
電壓:UPS直流電壓
容量:蓄電池電池容量
UPS實際功率:型號 X 功率係數
隻要按照這個公式計算就可以準確的算出配什麼電池了
讚 487