ups電源故障維修方法是什麼?
提問者:t2014s | 瀏覽 次 | 提問時間:2016-11-26 | 回答數量:3
UPS電源故障現象:一台邁普1KVA在線式UPS電源,開機後旁路輸出正常,按ON鍵,能由旁路轉入逆變器工作,但立即又跳轉旁路,且故障燈亮,蜂鳴器長鳴報警,按OFF鍵,蜂鳴器停止報警...
已有3條答案
sunny_wold
回答數:37261 | 被采納數:44
2016-11-26 11:33:47
UPS電源故障現象:一台邁普1KVA在線式UPS電源,開機後旁路輸出正常,按ON鍵,能由旁路轉入逆變器工作,但立即又跳轉旁路,且故障燈亮,蜂鳴器長鳴報警,按OFF鍵,蜂鳴器停止報警,旁路輸出正常。 UPS電源故障分析與維修:根據故障現象,初步認為控製電路部分工作正常,因為按ON鍵,經延時1~2秒後,能自動跳轉到逆變器工作狀態,但故障立即出現,由此可大致判斷出故障發生電路是: (1)軟啟動控製電路有短路故障; (2)功放板輸出電路有短路故障;鋁板點焊機 (3)以上兩部分都有短路故障。因為旁路輸出正常,基本上可排除微機、插座等外部設備短路的可能性。打開機殼,發現軟啟動密封膠已燒變形,把引出線剪斷後,用萬用表逐一測量軟啟動塊上每的一個元件,都已燒壞,換上一個新的軟啟動塊,接上電源,按ON開關,故障依舊,證明仍有短路故障存在。 關掉電源,用萬用表測量功放板輸出電路部分的二極管Q13、Q14、Q19、Q20都正常,測MOS大功率管(YTFP250)Q7、Q22、Q23也正常,測另一臂的MOS大功率管Q5、Q17、Q18,發現Q17與Q18的D極與S極之間的電阻為0Ω,Q5未發現異常。因Q17、Q18兩功率管的D極和S極是並聯的,故把Q17、Q18焊下來單獨測量,Q18正常,Q17的D極和S極確實已擊穿短路。 因市場上難買到YTFP250,查手冊得知IRFP250的參數與YTFP250幾乎一樣。用一隻IRFP250換上後,再用萬用表測兩臂的在線電阻值相等,接上電源後開機,按ON開關,逆變器能工作,但輸出為230V左右,調節輸出微調整電位器VR3,使輸出為220V,用蠟或密封膠封住VR3,接上負載,開機後一切正常,故障排除。 UPS電源故障現象:一台邁普1KVA在線式UPS電源,開機旁路工作正常,按ON開關,無反應,繼電器沒有閉合,逆變器不能工作。 UPS電源故障分析與維修:根據故障現象,大致可判斷故障在麵板電路或繼電器電路。打開機殼,拆下麵板,用萬用表先測量繼電器,正常。由於按ON開關不起作用,懷疑ON開關損壞,用萬用表紅、黑兩筆分別接在ON開關的兩端,按下ON開關,電阻為0Ω,證明ON開關是好的。 接上電源,用萬用表直流電壓檔分別測量ON開關的兩端對地直流電壓,發現一端有電壓,另一端無電壓,而無電壓端通過電阻R99與電阻R100相連接,再用萬用表分別測R99兩端對地電壓,一端有電壓,而與ON相連的一端無電壓。關掉電源,測量R99在線電阻值為無窮大,而R99的電阻值應為100KΩ,換一隻100KΩ的電阻,按上電源,按下ON開關,逆變器能工作,輸出有220V交流電壓,接上負載,能正常工作,故障排除。
xiao鞋帶
回答數:12606 | 被采納數:1
2016-11-26 16:53:35
1、有市電時UPS輸出正常,而無市電時蜂鳴器長鳴,無輸出。
故障分析:從現象判斷為蓄電池和逆器部分故障,可按以下程序檢查:
——檢查蓄電池電壓,看蓄電池是否充電不足,若蓄電池充電不足,則要檢查是蓄電池本身的故障還是充 電電路故障。
——若蓄電池工作電壓正常,檢查逆變器驅動電路工作是否正常,若驅動電路輸出正常,說明逆變器損壞。
——若逆變器驅動電路工作不正常,則檢查波形產生電路有無PWM控製信號輸出,若有控製信號輸出,說明故障在逆變器驅動電路。
——若波形產生電路無PWM控製信號輸出,則檢查其輸出是否因保護電路工作而封鎖,若有則查明保護原因;
——若保護電路沒有工作且工作電壓正常,而波形產生電路無PWM波形輸出則說明波形產生電路損壞。
上述排故順序也可倒過來進行,有時能更快發現故障。
2、蓄電池電壓偏低,但開機充電十多小時,蓄電池電壓仍充不上去。
故障分析:從現象判斷為蓄電池或充電電路故障,可按以下步驟檢查:
——檢查充電電路輸入輸出電壓是否正常;
——若充電電路輸入正常,輸出不正常,斷開蓄電池
再測,若仍不正常則為充電電路故障;
——若斷開蓄電池後充電電路輸入、輸出均正常,則說明蓄電池已因長期未充電、過放或已到壽命期等原因而損壞。
UPS報警有兩種情況。一個是UPS無故障情況下:
比如
1、運行時停電或者輸入電源沒有接好,這時UPS使用電池供電,一般UPS報警是2-3秒一聲。
2、如果電池使用年限到了,電池虧電,報警聲則由間接聲變為滴滴滴的連續報警,此時電池燈會閃爍,電池容量燈一般隻有一格顯示,這時你就該更換新電池了。
3、UPS超負載運行也會報警(超載不多,一般超載多了UPS在規定時間內會自己停機保護),這時不是UPS本身故障,隻要把超載的設備停止若幹,UPS報警就會消失。還有一種情況是UPS內部故障,這種情況比較多見,原因也很多,這裏不一一累述,這時故障燈會亮,報警一般1秒或長鳴。這時可以找經銷商或者廠家進行維修,故障解除後,報警聲會消除。