請教下電梯用ups電源應該怎麼用?1.ups使用符合輸入特性要求UPS輸入網側最好不要與其他非線性大功率負載(如大型電動機、霓虹燈、電梯等)並用。如果UPS電源輸入電壓質量太差,可能會造成整流器保護,也有可能引起控...

已有1條答案
gugujingkuo

gugujingkuo

回答數:6438  |  被采納數:1

2017-07-29 19:37:53
1.ups使用符合輸入特性要求
UPS輸入網側最好不要與其他非線性大功率負載(如大型電動機、霓虹燈、電梯等)並用。如果UPS電源輸入電壓質量太差,可能會造成整流器保護,也有可能引起控製係統誤動作,嚴重時會造成UPS電源故障負載斷電。對於大、中型UPS,如果受供電條件所限,在電網質量不好時,可在UPS輸入網側加裝隔離變壓器,以確保輸人電壓在規定的範圍內。
2.ups使用符合輸出特性要求
ups使用最好運行在最佳負載範圍內,所帶負載最好為標稱容量的60%~80%負載過輕時,ups使用的效率降低,輸人電壓、電流的畸變率增大。負載過重時,容易使UPS電源頻繁地轉旁路。如果需帶一些衝擊電流較大的負載時,ups使用應降額。不間斷電源標稱功率容量與負載的功率因數密切相關,一般UPS的額定容量是在負載為線性負載、功率因數為0.8的條件下標定的。ups使用所接負載類型有一定的設計範圍要求,所以負載類型最好在此範圍以內。後備式ups小容量在市電正常情況下,皆為旁路供電輸出,隻能靠輸入保險絲來保護。如果用戶使用時不注意這點而超載使用,雖然市電供電時UPS還可以繼續工作,但當市電異常轉電池供逆變器工作時,就會因過載保護UPS不間斷電源而關機,嚴重時會造成UPS損壞,給用戶造成一定的損失。因此,在使用後備式UPS時應特別注意不要超載使用。ups使用輸出端除接專用負載外,最好不要再私自並接其他用電設備。
3.ups使用正確的操作
由於負載在起動瞬間存在較大的衝擊電流,而UPS內部功率元器件容量有一定的安全工作區。如果起動衝擊電流較大時,UPS會過流保護,從逆變器輸出轉旁路輸出,嚴重對甚至還會造成功率元器件損壞。UPS在旁路工作時由市電供電,其容量可看為無限大,抗衝擊能力較強,因此可以利用這一特性在UPS開機時采用以下開機操作步驟:

(1)先打開UPS電源的靜態旁路輸入開關,使UPS處於市電旁路供電狀態。

(2)逐個打開負載,先打開衝擊電流較小的負載,再打開衝擊電流較大的負載。

(3)打開整流器輸入,再合上電池開關,然後起動逆變器,使負載自動從靜態旁路供電轉逆變器供電狀態。
由於UPS內部有大量的電感儲能元件,負載在突然關斷時,根據電流變化率的大小,電感元件兩端會產生瞬間的高電壓;特別是在滿載情況下,負載突然關斷時,產生的瞬間電壓會更高。如果UPS內部元器件經常受到高電壓的衝擊,性能會下降且存在被擊穿的危險。為了盡量避免元器件受到高電壓的衝擊,可以采用下列關機操作步驟:

(1)先逐個關閉負載。

(2)關閉逆變器,使UPS從逆變器狀態轉旁路狀態。

(3)關閉整流器輸入開關,再關閉靜態旁路輸入開關,然後關閉UPS輸出開關,最後斷開輸入市電斷路器。因此,UPS在使用時,應連續工作,不要頻繁開俠機,更不能帶負載開/關機。大、中型UPS的20%故障都是在開/關機時造成的。
注意:有些UPS機型的整流器輸入開關、靜態旁路輸入開關和UPS輸出開關是集合在一個聯動開關上的,但它們的內部邏輯開關順序與上述步驟是一致的。
4.如果市電一直處於正常的供電之中,UPS不間斷電源就沒有工作的機會,其電池就有可能長時間浮充而損壞,有的“養兵千年”,一旦到“用兵一時”的時候卻無法使用,甚至造成很大的損失或極壞的影響,所以,長時間不用的UPS不間斷電源要定時進行人為的強製工作,這樣不但可以活化電池,還可以檢驗UPS不間斷電源是否處於正常狀態,並可以使操作人員熟悉UPS電源供電係統的使用。