七氟丙烷氣體滅火係統安裝及要求?七氟丙烷是國內開發較早的哈龍替代物之一,由於性能與哈龍相似,符合人們長期使用哈龍滅火係統的習慣,且滅火效能也較高,因此七氟丙烷是目前哈龍替代產品中應用最多、技術相對最成熟的潔淨氣體...

已有1條答案
浮華之時丶

浮華之時丶

回答數:71  |  被采納數:30

2017-05-09 17:12:23
七氟丙烷是國內開發較早的哈龍替代物之一,由於性能與哈龍相似,符合人們長期使用哈龍滅火係統的習慣,且滅火效能也較高,因此七氟丙烷是目前哈龍替代產品中應用最多、技術相對最成熟的潔淨氣體滅火係統。七氟丙烷作為滅火劑其滅火過程要通過物相的改變,由液相到氣相再經分解來完成,其滅火是物理作用化學作用參半。物理作用主要是冷卻,就化學作用而言,鹵素原子活性基中以氟的自由基半徑最小,捕捉燃燒中活性基H+、OH-的能力低;加之產生的HF穩定(這正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃燒斷鏈作用就小。故七氟丙烷的化學滅火作用低於哈龍1301、1211。七氟丙烷氣體滅火係統可以分為有管網七氟丙烷氣體滅火係統和無管網七氟丙烷氣體滅火係統。七氟丙烷氣體滅火係統安裝及要求?(1)無管網七氟丙烷氣體滅火係統現場安裝比較簡單,隻需要將櫃式氣體滅火係統安裝在指定位置,然後將驅動線與火災自動報警控製器連接,即可完成了氣體自動滅火係統的安裝。有管網七氟丙烷氣體滅火係統現場安裝比較無管網的氣體滅火係統要求要高點。首先,氣體滅火瓶組宜設在專用儲瓶間內。儲瓶間宜靠近防護區,並應符合建築物耐火等級不低於二級的有關規定及有關壓力容器存放的規定,且應有直接通向室外或疏散走道的出口。儲瓶間和設置預製滅火係統的防護區的環境溫度應為-10℃~50℃。同時對管道及管道附件應符合下列規定:1、輸送氣體滅火劑的管道應采用無縫鋼管。其質量應符合現行國家標準《輸送流體用無縫鋼管》GB/T8163、《高壓鍋爐用無縫鋼管》GB5310等的規定。無縫鋼管內外應進行防腐處理,防腐處理宜采用符合環保要求的方式。2、輸送氣體滅火劑的管道安裝在腐蝕性較大的環境裏,宜采用不鏽鋼管。其質量應符合現行國家標準《流體輸送用不鏽鋼無縫鋼管》GB/T14976的規定。3、輸送啟動氣體的管道,宜采用銅管,其質量應符合現行國家標準《拉製銅管》GB1527的規定。4、管道的連接,當公稱直徑小於或等於80mm時,宜采用螺紋連接;大於80mm時,宜采用法蘭連接。鋼製管道附件應內外防腐處理,防腐處理宜采用符合環保要求的方式。使用在腐蝕性較大的環境裏,應采用不鏽鋼的管道附件。係統組件與管道的公稱工作壓力,不應小於在最高環境溫度下所承受的工作壓力。滅火劑輸送管道的施工,無縫鋼管采用法蘭連接時,應在焊接後進行內外鍍鋅處理。已鍍鋅的無縫鋼管不宜采用焊接連接,與選擇閥等個別連接部位需采用法蘭焊接連接時,應對被焊接損壞的鍍鋅層做防腐處理。管道穿過牆壁、樓板處應安裝套管。穿牆套管的長度應和牆厚相等,穿過樓板的套管長度應高出地板50mm。管道與套管間的空隙應采用柔性不燃燒材料填塞密實。管道末端噴嘴處應采用支架固定,支架與噴嘴間的管道長度不應大於500mm。公稱直徑大於或等於50mm的主幹管道,垂直方向和水平方向至少應各安裝一個防晃支架。當穿過建築物樓層時,每層應設一個防晃支架。當水平管道改變方向時,應設防晃支架。