所謂新風係統 就是有主機新風換氣機及管道附件組成的一套獨立係統,和空調係統很類似。 新風換氣機是一種將室外新鮮氣體經過過濾、淨化,熱交換處理後送進室內,同時又將室內受汙染的有害氣體經過過濾、淨化。熱交換處理後排出室外,而室內的溫度基本不受新風影響的一種高效節能,環保型的高科技產品。工作原理:當室內空調回風和室外新風分別成正交叉方式經熱交換器時,由於平隔板兩側氣流存在著溫度差和水蒸汽分壓力差,兩股氣流間同時產生熱傳質,引起全熱交換過程。當安裝在係統上的全熱交換器在夏季運行時,新風從空調回風中獲得冷量,使溫度降低;同時被回風幹燥,是新風從空調回風中獲得熱能,使溫度升高,同時被回風加濕。下麵由廠家廣州萊安智能化係統開發有限公司給大家介紹:
一、新風係統一般來說有幾種安裝方式?
中央新風係統安裝常規下是頂送風頂排風,不過也有地送頂回和頂送地排的,哪種最合適自己需要就看安裝環境了。二、新風係統安裝位置如何選擇?
1、很多朋友在使用新風係統後,對效果的評價可能不是那麼的好。其實是您把新風係統的位置選擇錯誤,或者請的安裝團隊不是那麼專業。
2、新居在安裝新風係統在裝修開始前,空調設計師就應與業主、裝潢設計師進行有效的三方溝通,進行空調風口及新風係統的設計,以製定出效果佳又美觀的方案,除了選擇正確的大品牌以保證產品質量的前提之外,選擇可信賴的服務機構,為您進行專業化安裝也是必不可少的。3、新風係統主機一般都擺放在儲藏室,衛生間的吊頂中,吊頂高度不小於320mm,吊頂盡量配合室內裝飾,如果吊頂很低,可把主機安裝在陽台,從而不會破壞已有的家庭裝修。4、新風係統如果位置選擇不好,很大程度上會影響新鮮空氣的吸入和汙濁空氣的排除。新風入口與吸風口間距保持在1.5米以上,以防止排除的氣體竄流,吸風口應布置在浴室、衛生間、儲藏室、吸煙區等空氣汙染比較嚴重的地方,同時與空調室內機出風口保持足夠距離,避免冷空氣被吸走,從而浪費能量。
二、新風係統如何安裝?
不同的新風機型有不同的安裝方法,壁掛的簡單一點,如果是吊頂的話,首先要根據新風需求,選擇合適的型號,在安裝前進行設計,布置管道,從風阻方麵考慮,在管道變道時角度越小越好,而且進出風口相距最好1米以上,避免進出風氣流短路現象。好的新風係統安裝都是特別規範的,否則後期會出現噪音大,新風量小,以及維護難等各種問題。我們最近接的單子用愛品生新風係統的比較多,它的安裝要求就寫得比較細致,不僅便於我們安裝,更方便客戶日後的使用。三、如何安裝新風係統-新風係統一般安裝流程首先,根據設計圖選好新風係統後,需要專業的暖通設計師根據房屋的麵積、結構等數據畫出布局圖,規劃新風風機位置及管道、風口的布局,以及外圍的設施。 然後施工人員在新風係統的實際安裝過程中一定要嚴格按照設計圖進行安裝,保證新風係統每一個環節的安裝到位,並做好與室內整體裝潢的配合。
四、新風係統具體安裝流程如下: 1、先將主機電源線從開關盒中接出;電源線無特殊要求時采用1.5平方線路。 2、用絲杆將主機吊裝至指定位置,要求正,平,穩。
3、與空調.布線管以及其他設施的工作人員溝通,再次確定現場管路暢通與否,風口位置是否對其他設施造成影響,對圖紙進行微調。 4、安裝管路係統,硬管每150cm一根吊卡,管路要求橫平豎直,每個接頭處抹PVC膠水。管路中有軟管的區域,每70cm一根吊卡,吊卡螺栓采用長螺栓 5、下置式風口接管與吊頂齊平,側處式風口與牆麵齊平,安裝完成後不用再切割管口,最後直接安裝風口。 6、管路與主機的連接;工程選用的管路與主機進排風口之間的連接選用變徑或漏鬥式大小頭,接縫處用錫箔布粘膠帶固定,要求:膠帶粘貼平整,不能皺起,接縫要粘包緊密,不能漏風,錫箔結合處需用紮帶固定。 7、主機與排風口之間根據圖紙標注看是否加斜三通,為換氣扇留排風口。
8.主機與管路係統安裝完畢後,與該工地電工聯係,將拉線要求及開關安裝位置確定,電話跟蹤。 9、主機及管路安裝完後與該工地木工溝通,提出安裝檢修口的數據,位置並電話跟蹤。 10、如有窗進安裝,同樣在主機及管路安裝完後於相關人員溝通提出要求並電話跟蹤。 11、工程主體裝修完成後,前往安裝風口並對主機工作情況進行檢查;