當前位置:係統粉 > 電腦問答 > 其他問答 > 地暖如何接熱交換器誰能告訴下我

地暖如何接熱交換器誰能告訴下我

提問者:鬱悶de小狼663  |  瀏覽 次  |  提問時間:2017-01-09  |  回答數量:3

地暖如何接熱交換器誰能告訴下我地暖進水溫度很低,最高不能超過60度,一般在50度左右,你加上換熱器第一影響你家的溫度,第二換熱效果也不好,最好不要亂改,地暖是已經設計好的係統,各個環路的阻力已經平衡,你一改可能...

已有3條答案
頂平順人

頂平順人

回答數:3604  |  被采納數:7

2017-01-09 13:18:10
地暖進水溫度很低,最高不能超過60度,一般在50度左右,你加上換熱器第一影響你家的溫度,第二換熱效果也不好,最好不要亂改,地暖是已經設計好的係統,各個環路的阻力已經平衡,你一改可能影響到整體的供熱效果,洗菜什麼的用熱水器或燃氣壁掛爐接出一根生活熱水不就行了麼
讚 360
今年浩熱啊

今年浩熱啊

回答數:4421  |  被采納數:1

2017-01-09 14:49:25
你好,你可以將自來水管和暖氣管進出口連接,就可放出與自來水同等壓力,與暖氣同等溫度的熱水。暖氣熱交換器安裝在暖氣前兩組內水溫高,同時,它不會影響其他暖氣片的供暖溫度;如果安裝在末端,水溫要比進水溫度低10~20℃,這樣達不到使用效果。暖氣熱交換器要安平,兩端兩個上下管頭的連線一定要與地麵垂直。自來水必須低進高出才能出熱水,安全閥要安在自來水的進水口,水流方向與安全閥指示方向一致。就可以啦,希望我的回答能夠幫助到你。
讚 442
mimicarrityin

mimicarrityin

回答數:2063  |  被采納數:1

2017-01-09 18:08:18
接換熱器這一路不必須與其他回路長度一致,考慮洗澡使用效果要求換熱溫度相對較高,為避免熱損失建議你直接從地采暖的集分水器單獨出一路專門供給換熱器使用,衛生間地采暖也單獨用一回路作為采暖使用,這樣效果應該會好一些,希望我的回答對你有幫。
讚 206
解決方法
版權信息

Copyright @ 2011 係統粉 版權聲明 最新發布內容 網站導航