ups電源是什麼?
提問者:驀然の燈火闌珊 | 瀏覽 次 | 提問時間:2016-11-26 | 回答數量:3
淺說UPS UPS的功能與作用 UPS是不間斷電源(Uninterruptible PowerSystem)的英文名稱的縮寫,它伴隨著計算機的誕生而出現,是計算機常用的外圍設備之一...
已有3條答案
淺說UPS UPS的功能與作用 UPS是不間斷電源(Uninterruptible PowerSystem)的英文名稱的縮寫,它伴隨著計算機的誕生而出現,是計算機常用的外圍設備之一。實際上,UPS是一種含有儲能裝置,並以逆變器為主要組成部分的恒壓恒額的不間斷電源。 UPS在其發展初期,僅被視為一種備用電源。後來,由於電壓浪湧、電壓尖峰、電壓瞬變、電壓跌落、持續過壓或者欠壓甚至電壓中斷等電網質量問題,使計算機等設備的電子係統受到幹擾,造成敏感元件受損、信息丟失、磁盤程序被衝掉等嚴重後果,引起巨大的經濟損失。因此,UPS日益受到重視,並逐漸發展成一種具備穩壓、穩頻、濾波、抗電磁和射頻幹擾、防電壓浪湧等功能的電力保護係統。目前在市場上可以購買到種類繁多的UPS電源設備,其輸出功率從500VA到3000kVA不等。 當有市電供給UPS的時候,UPS對市電進行穩壓(220V±5%)後為計算機供電。此時的UPS就是一台交流市電穩壓器,同時它還向機內電池充電。因UPS設計的不同, UPS適應的範圍也不同,UPS輸出電壓在±10-15%的變化一般屬正常的計算機使用電壓。當市電異常或者中斷時,UPS立即將機內電池的電能通過逆變轉換供給計算機係統,以維持計算機係統的正常工作並保護計算機的軟硬件不受損失。 UPS的分類與特點 UPS電源按其工作方式可分為後備式和在線式兩大類,按其輸出波形又可分為方波輸出和正弦波輸出兩種。 後備式UPS電源在市電正常供電時,市電通過交流旁路通道再經轉換開關直接向負載提供電源,機內的逆變器處於停止工作狀態。這種UPS電源在實質上相當於一台穩壓性能極差的市電穩壓器。它除了對市 電電壓的幅度波動有所改善外,對市電電壓的頻率不穩、波形畸變以及從電網串入的幹擾等不良影響基本上沒有任何改善。隻有當市電供電中斷或低於170V時,蓄電池才對UPS的逆變器供電,並向負載提供穩壓、穩頻的交流電源。後備式UPS電源的優點是運行效率高、噪音低、價格相對便宜,主要適用於市電波動不大、對供電質量要求不高的場合。 在線式UPS電源在市電正常供電時,首先將市電交流電源變成直流電源,然後進行脈寬調製、濾波,再將直流電源重新變成交流電源,即它平時是由交流電經整流後又以逆變器方式向負載提供交流電源。一旦市電中斷,立即改由蓄電池以逆變器方式對負載提供交流電源。因此,對在線式UPS電源而言,在正常情況下,無論有無市電,它總是由UPS電源的逆變器對負載供電,這樣就避免了所有由市電電網電壓波動及幹擾帶來的影響。顯而易見,在線式UPS電源的供電質量明顯優於後備式UPS電源,因為它可以實現對負載的穩頻、穩壓供電,且在由市電供電轉換到蓄電池供電時,其轉換時間為零。 方波輸出的UPS電源帶負載能力差(負載量僅為額定負載的40-60%),不能帶電感性負載。如所帶的負載過大,方波輸出電壓中包含的三次諧波成份將使流人負載中的容性電流增大,嚴重時會損壞負載的電源濾波電容。 正弦波輸出的UPS電源的輸出電壓波形畸變度與負載量之間的關係沒有方波輸出 UPS電源那樣明顯,負載能力相對較強,並能帶微電感性負載。 不管那種類型的UPS電源,當它們處於逆變器供電狀態時,除非迫不得已,一般不要滿載或超載運行,否則會使UPS電源的故障率明顯增多。 UPS與負載的匹配 有的UPS用瓦(W)或者千瓦(kw)來表示其輸出功率,如500W、1kw等;有的UPS 用伏安(VA)或者千伏安(kVA)來表示其輸出功率大小,如3000VA、5kVA等。VA與 W的一般換算關係為:瓦是伏安的0.8倍,如3kVA=2.4kw。UPS是線負載供電用的,每一種UPS都有特定的輸出功率能力。如3kVA的UPS,其最大輸出功率是3kVA或者2.4 kw,此時就要求接到這台UPS上的設備的耗電功率總和不能超過2.4千瓦。通常設備都標明了耗電功率(或者額定功率),此時就應當使所有接到UPS上的設備的額定功率加起來不超過UPS的輸出功率,這種方法通常就叫做UPS輸出功率與負載耗電功率的匹配。但有些設備的啟動功率是額定功率的3-5倍(例如打印機的額定功率為200W,則在計算負載匹配時要按 5×200W=1000W進行折算)。除了打印機以外的其他計算機外部設備,通常啟動功率略大於額定功率,故考慮匹配時最好按UPS輸出功率的80%進行負載匹配。標準的UPS未加外接電池前,在它的輸出功率與負載耗電功率完全匹配(即全負載)的情況下,一般從市電中斷時算起可供電約6-10分鍾(具體數值每個型號的UPS說明書上都有記載)。如果以負載耗電功率隻有UPS輸出功率的一半計算(習慣叫半負載或者50%負載率,如1000W的UPS接入500W的負載),則可供電12-25 分鍾,不同負載量時的UPS供電時間大約可參照負載減半時間加倍的方式計算。 使用注意事項 正確使用UPS電源,不但可以減少UPS發生故障的機會,而且能夠有效地延長其使用壽命。平常應當注意以下幾點: (1)使用UPS電源時,應嚴格遵守廠家的產品說明書的有關規定,保證UPS所接市電的火線、零線順序符合要求。 (2)配備UPS的主要目的是防止由於突然停電而導致計算機丟失信息和破壞硬盤,但有些設備工作時是並不害怕突然停電的(如打印機等)。為了節省UPS的能源,打印機可以考慮不必經過UPS而直接接入市電。如果是網絡係統,可考慮UPS隻供電給主機(或者服務器)及其有關部分。這樣可保證UPS既能夠用到最重要的設備上,又能節省投資。 (3)不要超負載使用UPS。UPS電源的最大負載量應該是其標稱負載量的80%(如 1000w的UPS,按80%負載率即800W去匹配負載:1000VA的UPS按80%換算成 800W之後再按80%負載率即640W去匹配負載)。如果超載使用,在逆變狀態下,常造成逆變三極管的擊穿。此外,在使用UPS時,嚴禁接諸如日光燈之類的感性負載,而隻能接純電用或較小的電容性負載。 (4)開關機時應當注意開關機的順序:開機時先開UPS,稍後(最好是滯後1-2 分鍾,讓UPS充分進入工作狀態)再開通負載的電源開關,而且負載的電源開關要一個一個地去開通:關機時順序正好相反,先一個一個地關掉負載的電源開關,再關掉 UPS。UPS要長期處於開機狀態,而計算機等負載則每次要用才開機,用完後隻要關掉計算機等負載的電源開關即可。 (5)不要頻繁關閉和開啟UPS電源。一般要求在關閉UPS電源後,至少要等待6秒鍾後才能再開啟UPS電源,否則,UPS電源可能處於“啟動失敗”的狀態,即UPS電源處於既無市電輸出又無逆變器輸出的不正常狀態。 (6)UPS內電池內的電能有可能因某種原因而耗盡或者接近耗盡。為了補償電池能量和提高電池壽命,UPS要進行及時的、較長時間的連續充電(通常不少於48小時,可以帶或者不帶負載),以避免由於電池衰竭而引起故障。新購置或存放很久的UPS,在使用前,應先充電12小時。長期存放不用的UPS,每隔3個月,充電12小時,若處於高溫地區,每隔2個月充電一次。UPS不充電就使用,會損壞蓄電池。
吧裏的現房叔
回答數:10411 | 被采納數:1
2016-11-26 17:40:45
UPS的中文意思為“不間斷電源”,它可以保障計算機係統在 停電之後繼續工作一段時間以使用戶能夠緊急存盤,使您不致因停電而影響工作或丟失數據。它在計算機係統和網絡應用中,主要起到兩個作用:一是應急使用,防止突然斷電而影響正常工作,給計算機造成損害;二是消除市電上的電湧、瞬間高電壓、瞬間低電壓、電線噪聲和頻率偏移等“電源汙染”,改善電源質量,為計算機係統提供高質量的電源。
一半煙雨一半晴
回答數:16616 | 被采納數:2
2016-11-29 10:50:39
UPS電源就是不間斷電源,一般用在台式機上,比如說突然停電了,台式機會斷電,但是加一個ups設備就不會斷電,相當於一塊可充電的電池,正常用電腦時充電,停電時ups放電。